加电阻是两点作用。

一,降压。脉冲是24伏的,接收端是不是24伏?是否需要降压看接收端。

二,晶体管输出的高响应最小电流。晶体管输出电流很小的时候开关时间比较长的。200的手册和有些牌子的手册都说到这个问题。必须输出大于某值。

结合上述两点。输出可以接两个电阻分压得到一个适合的电压。