看来是没做功课就上手了。像楼主这样,一开始报F7990,r949 = 10,这种情况是参数组转换错误。也就是说,在启动变频器的同时,参数组转换的不对。这种情况,看看r51.0 = 0?=1?就知道问题了。
而后来的F30001是过电流故障。属于恶性故障。不知道驱动装置换来换去,主电路是不是接错线了?
由此,在没做好功课的情况下,不懂没关系,找一个懂的帮助指导你在现场做就安全了。否则会扩大事故的。装置损坏了,损失会很大。更何况还有人身事故风险。
玩传动控制系统,要注意安全第一。