恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-10 15:16:36
35楼
定点数不是线性缩放。
图中我也没有使能线性缩放。
OPC UA里是线性缩放,HMI里移动小数点本质上也是线性缩放,在V5里直接就已经改名叫“除以10n”了。
HMI 线性转换是在变量层面的,移动小数点是在控件层面的,两个只能选一,否则易乱,而更好的方式是 —— 就不应该在HMI上做转换。