以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-11-07 11:37:20的发言 >0楼

各位大侠:

我们的系统是PCS7系统;

其中有一个塔器的蒸汽调节阀,是用塔釜温度控制此调节阀;今天,工艺操作人员提出,想用塔釜压力来控制此进蒸汽的调节阀。

我说,在正常情况下,饱和蒸汽的温度和压力都是对应的,控制温度也是一样的;

他说,温度不如压力灵敏,我说,可以试一下。

原有情况如下:

1、原有温度控制调节阀的CFC为TIC4041回路;

2、调节阀为VA445编号调节阀,输出地址为QW4064;

3、原来有塔釜压力为PT4016;

改动过程如下:

1、我先把TIC4041这个CFC中,PIC块输出去调节阀的连线删除;

2、copy一个类似的压力控制调节阀的CFC,修改为新的CFC_PIC4016,这是新增的塔釜压力控制调节阀的CFC,PID块输出连接到VA445调节阀的地址QW4064;

3、修改完成后,在进行CFC的AS编译之前,我停下了。

4、我突然想到,VA445的PID控制源从TIC4041,更换到新的PIC4016;我想到,AS编译且下载后,TIC4041会失去对这个调节阀的控制;而新的PIC4016的控制回路,还需要再进行OS编译和OS画面微调,再进行OS画面下载到服务器,客户机的OS画面才能对这个调节阀进行控制。大约会有至少5分钟时间失控。

5、我要求,工艺上先把此调节阀打手动旁通阀,关闭调节阀的切断阀;等能正常控制后,再正常使用调节阀。可是,车间内有泵坏了,他们又没有时间了。

6、于是乎,我就又把新增的PIC4016中,PID块输出去VA445调节阀的连线删除了;

7、我再次把CFC_TIC4041中,PID块输出去VA445调节阀的连线连接上了,又回到了什么也没有做的最初状态了。

8、兜兜转转什么也没有做,其实也是做过了;我再看这个目录下的CFC;看到新增的PIC4016和老的TIC4041都是显示未编译状态。



我也是学化学工程的。觉得你们的工艺操作人员提出的修改这个控制比例阀的控制源说法有点问题。

从你的描述来看,这个比例式阀最终目标就是用来控制塔釜的温度。那么用塔釜的温度作为 PV 值就是直接控制。虽然说饱和蒸汽压力与温度具有对应性,但使用塔釜的压力作为 PV 值来控制就是间接控制。在时间效果上肯定会有点滞后,不可能更灵敏。

另外,除非你的塔釜内没有其它物质(比如说空气 或 氮气等等气体),那么才可能说此时釜内的压力才是与釜内的物质饱和蒸汽压是一致的。所以,通常情况下此时的 压力 PV ≠ 饱和蒸汽压力。

还有,即使塔釜内温度不变,塔釜内的压力有可能受出口阀门开度大小不稳定引起压力波动。若用釜内压力来控制温度的效果肯定会不可靠。