看来是没做功课就上手了。像楼主这样,一开始报F7990,r949 = 10,这种情况是参数组转换错误。也就是说,在启动变频器的同时,参数组转换的不对。这种情况,看看r51.0 = 0?=1?就知道问题了。
而后来的F30001是过电流故障。属于恶性故障。不知道驱动装置换来换去,主电路是不是接错线了?
由此,在没做好功课的情况下,不懂没关系,找一个懂的帮助指导你在现场做就安全了。否则会扩大事故的。装置损坏了,损失会很大。更何况还有人身事故风险。
玩传动控制系统,要注意安全第一。
这是个旧变频器,打算恢复出厂设置重新使用。 有一点我说错了,这里组态的S120是vector轴,报的F7990=10故障是10 电机连接错误,在电机数据检测期间切换数据组是servo轴的故障。
今天问过400技术支持了,让我恢复出厂设置,结果恢复出厂设置后结果每次静态辩识都报F7990=10,根本无法启动,后面连报F30001的机会都不出现了。
后来又按400技术支持的说法把电机到驱动的drive-cliq线从X401口改到X402口过,重新配置组态下载并automatic configuration自动配置后还是这样,一直报F7990=10。
然后我又用V/F模式启动变频器监控三相电压电流r69和r89,也是平衡的。现在400技术支持也暂时没有什么方案了,要明天回复我。
不知道这个会不会是电机到S120驱动单元的drive clinq线出问题了,只能通讯转速,电机参数有丢失啊