恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-10 19:26:59
4楼
以前调试过S120么?
调试过的,以前调试的是新的,这是个旧变频器。打算恢复出厂设置重新使用。
有一点我说错了,这里组态的S120是vector轴,报的F7990=10故障是10 电机连接错误,在电机数据检测期间切换数据组是servo轴的故障。
今天问过400技术支持了,让我恢复出厂设置,结果恢复出厂设置后结果每次静态辩识都报F7990=10,根本无法启动,后面连报F30001的机会都不出现了。
后来又按400技术支持的说法把电机到驱动的drive-cliq线从X401口改到X402口过,重新配置组态下载并automatic configuration自动配置后还是这样,一直报F7990=10。
然后我又用V/F模式启动变频器监控三相电压电流r69和r89,也是平衡的。现在400技术支持也暂时没有什么方案了,要明天回复我。
不知道这个会不会是电机到S120驱动单元的drive clinq线出问题了,只能通讯转速,电机参数有丢失啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主