恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-11 13:54:34
1楼
1、你组态的是ET200SP CPU类型,第一接口自带的是PROFINET IRT 带 3 接**换机,你是无法根本删除的
CPU 1510SP-1 PN, 100KB PROG./750KB DATA,CPU 1510SP-1 PN 针对 ET 200SP, 中央处理器,带 工作存储器 100 KB 用于 程序及 750 KB 用于数据, 第 1 接口:PROFINET IRT 带 3 接**换机, 72 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡, 需要总线适配器用于 接口 1 和 2
2、你现场的你仔细核对下现场的模式,是否是ET200S 的接口模块,这个分布式接口模块有的是自带接口适配器,有的是需要单独订购的。
特别注意: 1、IM155-6 PN BA(6ES7155-6AR00-0AN0),接口模块已集成 2xRJ45 接口 适配器,无需单独订购接口适配器。 2、IM155-6 PN ST(6ES7155-6AA01-0BN0),该订货号包含:1 个接口模块 (6ES7155-6AU01-0BN0),1 个接口适配器 BA 2xRJ45 和 1 个服务模块。