这个程序在2.8版本PLC中可以正常读写,为什么在V3.0中无法读写,用串口工具测试都是可以正常收发,这是怎么回事,有没有大佬知道,通讯码故障是3
我怎么解决的呢,我增加了一块S7-200smart 2.8版本的PLC做中转来通讯。先用2.8版本PLC把数据读出来,在用SR40-V3.0版本PLC去读2.8版本PLC的数据。这才解决了问题。就是又给老板增加了几百块成本。
对了要读的数据设备是那种51芯片做的单片机,全是i点,做信号监控用的,带一个485接口.
2.8版本和之前版本的PLC,跟这个单片机通讯都是没有问题的。3.0版本PLC报错(3)我是真的没想到啊