组态任何的改动都会导致其中一个设备dp通讯无法连接。
我们行车上s7 300 315-2dp,连接了四台变频器和一个遥控器,全部dp通讯。现在有一个问题,在组态的位置,有任何的改动,都会导致遥控器无法连接。做过以下测试:源程序不动没有任何问题,在组态的界面删除一个变频器,或者增加一个变频器,或者删除后再增加一个变频器都会导致遥控器组态不上。或者将源程序的系统数据删除,会导致组态界面的遥控器变成灰色。无法组态。有没有大神知道什么原因呢?无法理解,在组态的界面没有更改过遥控器任何相关的东西,怎么会影响到他呢?