以下是引用yzm_cumt在2025-11-11 11:10:43的发言 >2楼

不是研发变频器,是这样的,客户现场有很多变频器,从0.75-315KW,然后有很多变频器在损坏修复完成后,客户自己想用一个平台测试变频器的带载能力,因为功率段太广,如果用电机,需要很多功率的电机,所以想使用电抗器和电阻来模拟电机,测试带载能力。


你想得太简单了。

这两元件组合的电感量和电阻值做不成等效模型。

即便使用真实电机,也不能小于1/8 - 1/10容量;否则可能检测不到合适的电流,报断线故障。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?