回复:V90伺服安全扭矩端子接线问题

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-11 23:11:27

1楼

标准STO的接法是安全继电器输出两副无缘触点,分别控制STO1和STO+之间,以及STO2和STO+之间,如下图

不过工程中也有直接给STO1和STO2上24VDC的,悬空STO+(即内部24V不用),但是没见过LZ图上这种接法,而且能用?理论上STO1和STO2是完全独立的两组部件,不能一组STO的24VDC通过内部流到另一组的STO上,而且图上这个变成单通道STO接入了,应该直接报警F1611才对



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。