是菲尼克斯插头吧?怀疑就拆开检查一下好了,也可以断电测量总线两端插头,3-8针间电阻应在110Ω左右。如果阻值异常或波动,说明末端从站终端电阻未生效或接触不良。此外,还有接地,检查DP电缆屏蔽层是否完好接地,特别是菲尼克插头尾部。
大部分这类通信软故障,测量终端电阻阻值都是在范围内的,很多时候还是模块替换法管用,要不就下个OB86,再看看