回复:教教我,这个温变接三线制热电阻的图,该咋看?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3260
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-12 03:01:07

3楼

我可以说这个图纸画的不对吗?或者说是个示意图。

先说一下,热电阻的根部,有几根线吗?两根!为啥引出去就是三根线了呢?因为热电阻也是电阻,外部特性上,线路的电阻也是电阻,这个是没法区别的。所以,三根线唯一的目的就是为了排除线路上的电阻。用总电阻R5-6(或R5-7)-R6-7,就是真正的热电阻阻值了。

曾经有个非常典型的AI模块,6ES7-331-7KF02,如果选4-20mA,是8路;如果选热电阻,就只有4路了!这说明一个热电阻占两路AI通道,基本上可以证明本胖上面说的了吧。

国人当自强 共同努力 抵制日货