为了培训,写了一个简单的起保停安全程序,但这个程序运行的时候,时好时坏,也就是说有时候程序没有执行,
I14.0和 I14.1 在STep 7里面监控不到信号,所以Q24.0也就没有输出。关键是,模块工作在Safety状态,1OO2 评估,拆除按钮模块也不报故障。如果程序能正常运行,拆一根线就会报故障。
程序正常时,可以监控到 IO状态。这些模块都是设备更换下来的,不排除可靠性因素。模块是在用状态拆下来的,但我觉得模块没有问题。
我也搞不清楚,总感觉不正常的时候,CPU没有读取SM326的输入映像。
程序附上,RTG密码在里面
Cpu317_1.rar