主触头串连连接时:
主触头串联连接时,可在更高的电压等级下通断额定电流(在技术文档中可查到)。这是 因为电弧被分散为若干个小电弧,这取决于串联连接的触头数量。主触头串联连接还可以降低触头磨损,即可以提高触头寿命。主触头的串联连接多用于直流负载。
主触头并联连接时:
同一接触器的主触头由于存在机械公差因此不可能达到绝对的同步通断,并联连接时不能提高接触器的接通与分断能力,但通常可以达到触头通断能力的额定上限值。
主触头并联连接可以提高接触器的额定持续负载能力(AC-1负载),具体参数如下:
-两相触头并联:AC-1额定电流x 1.8
-三相触头并联:AC-1额定电流x 2.5
为避免电流的相不平衡,我们建议相邻两相触头采取并联连接方式。如下例为 两台接触器
并联连接实现三相负载的通断:
第一相L1:第一台接触器的L1相和L2相。
第二相L2:第一台接触器的L3相和第二台接触器L1相。
第一相L1:第二台接触器的L2相和L3相。