回复:132KW风机用G120XA 132KW的变频器驱动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36905
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-12 10:21:18

4楼

这个问题是,电机额定功率与装置额定功率嘴顶嘴的容量,没有富裕。电机的额定电压是多少呢?380V?


不管怎么说,这种应用是变频器100%连续工作没有裕量的。这就要求环境条件必须满足允许要求。即安装地海拔高度小于1000m;环境温度低于40°C。


另外,针对变频器的参数,电机截止电流P640 = 电机额定电流。


满足上述条件,是可以用的。个见,仅供参考。


补充,3楼提示很重要。潜水泵电机和楞次风机驱动电机除外。因为它们不是变转矩负载特性,是恒转矩特性。恒转矩特性负载驱动电机,变频器的容量必须要按重载应用选型。切记。