回复:V90伺服安全扭矩端子接线问题

cy77223

  • 帖子

    500
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-11-12 11:50:48

5楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2025-11-11 23:11:27的发言 >1楼

标准STO的接法是安全继电器输出两副无缘触点,分别控制STO1和STO+之间,以及STO2和STO+之间,如下图

不过工程中也有直接给STO1和STO2上24VDC的,悬空STO+(即内部24V不用),但是没见过LZ图上这种接法,而且能用?理论上STO1和STO2是完全独立的两组部件,不能一组STO的24VDC通过内部流到另一组的STO上,而且图上这个变成单通道STO接入了,应该直接报警F1611才对



我i也很纳闷,不过人家这样用了很多套,而且时18伺服就这样串起来慵