西门子触摸屏的显示对象按照特定顺序叠加显示,优先级从高到低通常为:系统层 > 全局画面 > 画面 > 模板。模板中的对象默认位于画面对象的后面,因此会被覆盖。需要调整控件所在的“层”来提升其显示优先级。

方法1:在模板编辑界面,选中您需要置顶的急停覆盖按钮,在其属性中找到“层”相关的设置(Layer)。将按钮移动到更高的层(例如从第1层移动到第30层),因为层号越高,显示优先级越高。请确保该按钮所在层处于开启状态。

方法2:是使用全局画面。因为全局画面的显示优先级高于普通画面和模板。在项目树中打开“画面管理”下的“全局画面”。在全局画面中组态您的急停覆盖按钮,并将其初始状态设置为“隐藏”。通过PLC变量控制该按钮的可见性。当急停条件触发时(例如某个BOOL变量置位),使全局画面中的这个按钮显示出来,它就能覆盖所有基于模板的画面上的按钮,实现操作锁定。