回复:MM440变频器的输出的模拟信号问题

拼搏

  • 帖子

    21
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-23 13:45:58

0楼

r0770=2;
P0771=21;
P0773=2
r0774=0---19.6mA
P0776=1
P0777=0.0
P0778=0
P0779=100.0
P0780=20
P0781=0
以上的参数是我对MM440的模拟输出的设定,进基本上没什么改动,大部分都是默认值,只是现场从机需要电压信号,故将P0776设定为电压输出,然后外接一个500欧姆的电阻。得到0-10V的电压信号,(从机的PLC是欧姆龙的),就是这个信号很长时间可以保持正常,但是有时候却突然的丢失,而且两次都是发生在晚上9点左右,感觉象闹鬼似的,但是早上再开机的时候就又正常了,我们现场人员在那里又观察了两天,又没什么问题了,真的是很难为人啊!和西门子的服务人员联系也都是没什么好的办法,传输线是屏蔽的,而且双端接地,双端不行又改为单端,但是人家需方说原来用的三菱的变频器根本就没考虑过这些也一直正常,难道西门子的产品就是只是考虑功能而放弃了可靠性了吗,我也知道一个干扰问题可以把人累死,但是我还是没有把西门子的东西换下来,如果我真的换下来估计在我们这个行业里它也就永远也不能再上去了。