回复:S120输出缺相有可能正常运转吗

迷惑行为艺术家

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-09-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-11-14 09:09:31

4楼

我的意思是 变频器没有报警 ,目前我做个模拟 用电感和电阻模拟电机负载 并且在用了相序继电器测量相序,在变频器输出端子处 断开一相,变频器不报警,而且相序继电器也仍然吸合。相序继电器可能是另外两相耦合的返回电压导致的,但是为什么变频器不报缺相呢?