回复:远程IO模块的问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21158
  • 精华

    401
  • 被关注

    1492

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-14 09:36:38

9楼

展开查看
以下是引用hhhh--在2025-11-14 09:03:24的发言 >8楼

就改了下看门狗周期,从3改成了30,刷新周期没改,还是16ms,一天用下来没报警,我猜刷新周期到了假如没连上就不更新,因为急停用的常闭,缓存区还是保持之前的1,直到看门狗周期到了,还是没连上,就把1变成0,所以才同时报警

以下是引用哈林...在2025-11-14 08:49:56的发言 >7楼:怎么解决的?分享一...

引用7楼详细内容:

怎么解决的?分享一下。

这就相当于在病痛的时候,加大吃止痛片的剂量,而不是去找出真正的病因