回复:PCS7系统,两个模拟量选择控制同一个PID回路

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    233
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-15 17:20:09

3楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2025-11-15 12:52:36的发言 >1楼

从工艺的角度来看,LIC4001 与 LIC504(暂且用这个名字,为了方便说明问题)的控制对象是不同的。塔釜1(对应 液位是 LT4001)与塔釜2(对应液位是 LT504)它们的容量是不一样的。估计两个是前后之间串联的关系,那么最后一个液位的控制目标就要包含前面塔釜的容量。

基于上面的考虑,这两个液位控制器的 Gain、Ti 和 Td 的参数肯定是不一样的。所以,用同一个 PID 块来控制该离心泵不太合适。

建议还是用两个 PID 块组成串级控制系统来控制更合适:

1. LIC504 作为主控制器;

2. LIC4001 作为副控制器。与 LIC504 组成串级控制。

3. 当需要 LIC504 控制的时候,只要把 LIC504 切换到自动;LIC4001 切换到自动+外部给定(即它的设定值由主控制器 LIC504 的 MV 输出动态给定) 即可。

4. 当只需要LIC4001 控制液位的时候,则需要把 LIC4001 切换到 自动+内部给定(手动输入设定值)即可。

按照上面的作法,应该能够实现你的要求。

感谢您的回复和指点。
我把这个串级控制的方案作为一个思路,我再找资料加深学习一下;
万一哪一天,工艺负责人又逼着我们改控制方法呢?
提前准备一下思路和方法,并加强这方面的知识储备;