感谢各位的回复和指点。
我和工艺人员交流,据理力争;我说,饱和蒸汽的温度和压力都是对应的,控制温度和控制压力都能达到同样的效果。
后来,我自己去调整温度控制回路的PID参数,把增益加大一些,提高了阀的动作速度。
又经过一周的观察,大家都认可了,没有人再提更改为压力控制的事情了。
我把后来增加的压力控制CFC删除了;又把CFC重新编译下载了一下。
已经OK了。