之前使用两台变频器对托加载,两台变频器都是1000kW的,电机也都是1000kW的;
测试变频器控制模式是无感矢量,陪测一开始用的是闭环矢量零频运行加载,试着加载了几次后运行频率有一些跳动,判断是不是编码器反馈频率有问题;于是切换为开环矢量零频运行加载,加了几次发现加不上去,突然想到开环矢量做不到零频输出转矩想请问深层原因是什么?所有的变频器都做不到开环零频输出转矩吗?再者而言,变频器的最大扭矩输出和频率之间应该有一个关系式,在某一频率以上就可以输出额定扭矩,当然和变频器的控制模式和变频器厂家的算法有关;
后面陪测输出频率设置为非零,测试变频器转速追踪启动,这个转速追踪使用软件转速追踪的,输出频率从高到低输出,在电流最小的时候证明此刻输出频率和电机运行频率一致,于是就可以牵引电机运行了。