恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-16 10:30:31
1楼
1、子网在设备网络视图中未连接在一起,连接一起后正常不显示红色了,但是这里不连接也可以进行数据收发,这是为什么?
子网是逻辑连接,不为接口创建连接只是显示上提示错误,对于编程实现的OUC,在通信时没有任何影响
2、连接ID哪里的红色无法解决,除了这个TCON的ID是1,其他找不到第二ID是1的位置,而且红色提示仍然可以正常收发数据,这是为什么?
用图形连接向导就先把所有红色标记处理掉,给所有接口连接子网,再看
3、如果把ID改为其他未使用的数字,红色可以消失,但是在网络视图的连接里仍然可以看到ID为1的连接存在,这个连接来自哪里,如何找到它?
在线网络视图里的连接id是由connect 引脚连接的实参里的实际值决定,不一定和图形向导中的一致。所以要监控连接DB的实际值