以下是引用你用剑吧在2025-11-15 10:28:50的发言 >0楼

从库里拖拽的DEMO,直接下载后仿真,在TCON的组态里子网和连接ID的位置显示红色,连接ID提示连接ID由另一个连接使用。

1、子网在设备网络视图中未连接在一起,连接一起后正常不显示红色了,但是这里不连接也可以进行数据收发,这是为什么?

2、连接ID哪里的红色无法解决,除了这个TCON的ID是1,其他找不到第二ID是1的位置,而且红色提示仍然可以正常收发数据,这是为什么?

3、如果把ID改为其他未使用的数字,红色可以消失,但是在网络视图的连接里仍然可以看到ID为1的连接存在,这个连接来自哪里,如何找到它?




1、子网在设备网络视图中未连接在一起,连接一起后正常不显示红色了,但是这里不连接也可以进行数据收发,这是为什么?

子网是逻辑连接,不为接口创建连接只是显示上提示错误,对于编程实现的OUC,在通信时没有任何影响

2、连接ID哪里的红色无法解决,除了这个TCON的ID是1,其他找不到第二ID是1的位置,而且红色提示仍然可以正常收发数据,这是为什么?

用图形连接向导就先把所有红色标记处理掉,给所有接口连接子网,再看

3、如果把ID改为其他未使用的数字,红色可以消失,但是在网络视图的连接里仍然可以看到ID为1的连接存在,这个连接来自哪里,如何找到它?

在线网络视图里的连接id是由connect 引脚连接的实参里的实际值决定,不一定和图形向导中的一致。所以要监控连接DB的实际值