回复:PCS7系统,两个模拟量选择控制同一个PID回路

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-16 13:12:03

5楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-11-16 10:53:57的发言 >4楼

感谢lu老师在贴子“大罐液位的计算”中的回复,在此贴的指点回复中,lu大侠给我建议的CFC中,我看到有一个SEL_R模拟量选择的功能块。
我又查询了PCS7过程库的文档,找到了一个模拟量二选一的功能块,如下图所示:


这个模拟量二选一的功能块,可以实现楼主的要求;可作为备选方案之一。

这个是 APL 库中的 FB 块,有版本区别的。PCS7 系统版本升级的时候也必须要用新版本的替换;

而 SEL_R 是基本的 FC 块,没有版本区别。PCS7 系统版本升级的时候不需要替换。