回复:求助:温度范围是0---100℃的热电阻,接0--150摄氏度的温度变送器

zbhdm

  • 帖子

    1906
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-16 17:00:34

2楼

展开查看
以下是引用f1968在2025-11-16 16:54:14的发言 >1楼

变送器对应热电阻的类型一致是可以使用的,比如都是PT100,如果热电阻类型不同则不能使用。同一类型热电阻只是温度范围不同,可以按“实际温度0--100摄氏度,变送器的输出是0---6.67V”这样计算

非常感谢您对我的帮助.