回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-11-16 20:31:10

5楼

电压不稳、双电源切换,这类短暂时间的电压降低情况,可以优先考虑使用动能缓冲功能。

动能缓冲可以提升变频器的可用性。在出现电压骤降或电源掉电时,动能缓冲利用负载动能

使设备继续工作。电压骤降期间,变频器会尽可能使电机保持接通状态。最大持续时间为一

秒。

我在一个风机上试过,把变频器的开关断电再合上,大约1秒钟,只是电机转速略降了一点,变频器不会报故障。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:这个方法很好。对于电网闪变具有针对性。kdrjl

评论