P3这个参数是可以独立操作和修改的。它是一个对参数的权限设置。

P3 = 1,能看到参数,改不了。

P3 = 2,能扩展看参数范围,改不了。

P3 = 3,专家级别,可以看全部的参数和修改参数。

P3 = 4,维修级。作为用户,无需关注此级别的应用。


其实作为调试,P3 = 3即可,如果是最终用户的应用,P3 = 1即可。这样保证不懂的人乱动不了设置好的参数。为了防止误操作。


另外,楼主贴的图是工厂化设置的原始状态。接手调试时,把P3 = 3即可。