1500T控制S120伺服电机,隔一段时间就会出现1911、1910报警,出现1911报警的为使用105报文的电机,出现1910的为使用1报文的电机,这个伺服只是控制外辊道电机的正反转,没有位置定位功能。其中的拓扑视图详见附图,报警时是所有伺服一块出现报警,报警可以立即复位,CPU在断电重启后,在线诊断缓冲区会出现这样的提示,CPU上的指示灯为黄色,CPU的面板也有报警提示:

提问者:戚腾飞


Siemens automation 回答道:

你是不是插错接口来,上面报伙伴方不支持IRT通讯,检查两边网线接口是不是连接错误,105报文需要组态拓扑视图,而且还要端口支持IRT等时实时同步才对。1号报文不要支持irt同步,只要支持rt同步就可以了,105报文需要irt同步,你将这两个伺服分开连接PLC,105报文的直接连接到PLC支持irt 同步的端口,1号报文的伺服接到交换机和PLC通讯就可以了。

看PLC诊断里面是通讯故障造成。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
所有伺服互联后,直接连接到CPU的X1P2网口上,组态了拓扑视图,和现场接线一致,1报文的伺服(只有一个)是在所有105报文伺服的末尾,我问过西门子客服,说没影响,然后X1P1 口 连接到交换机上,通过交换机然后连接的其它I/O模块,变频器等。IRT互联到CPU,之间没有其他设备。