回复:G120 CU250S 矢量位置定位(提升机应用),带负载的时候启动瞬间吊篮会往下掉,空载没有问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23210
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-18 00:49:21

3楼

简单看了一下你的表。

有几个问题。

你做过电机的静态辨识么?看似只是简单的做了快速调试?

你的抱闸打开太快了吧?

励磁时间还需要790多毫秒呢。抱闸打开100毫秒?

我记得,闭环的增益和积分;VC和SLVC都是一样的。两者只是反馈通道不同。

(去看闭环功能图确认一下)

首先,你得明白:

定子绕组是电感元件。变频器ON之后,输出电压,但此刻,电感的反电势是阻止电流产生,定子绕组是没有电流的。而转矩是由电流决定的。因此,必须等励磁完成,才允许打开抱闸!

即便励磁结束,打开抱闸,它也会往下“掉”!这是因为,异步电机转子只有切割磁力线(滑差)才会产生转子电流-产生转子磁场;只不过,掉得比较慢。(带编码器的,可以纠正过来。而纠正的快慢,取决于你调整设置的响应速度。)

所以,应该给个向上的很小频率(通过,加载额定载荷,可以测试出来。);从该起始频率下降/上升。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?