恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-18 15:43:05
4楼
文档描述没错。就是“与”的关系。
但是我P396改成80%, 波形显示电枢电流几乎和励磁电流同时出的, 电枢有电流瞬间, 励磁电流远远不够80%.
当然, 有个简单的方法, 就是用50087抱闸打开时间, 来避免这个情况。
Veteran。
当然, 通过自由功能块搭一个励磁接通延时的逻辑更合理。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主