回复:1500PLC控制V90绝对值编码器主动回零,用原点开关方法

Ywqiang

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-03-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-11-18 18:44:02

8楼

可以通过Sina_POS功能块主动回原后,在通过Sina_Para读写参数参数进行绝对值校准并保存
具体操作方法是通过FB284模式4进行主动回原,在通过SinaparaS写入参数组P2507写入值为1.0等待Format返回16#03与Done信号完成 在写入校准位置参数组P2599 ,参数为你需要设定的位置值,等待Format返回16#04与Done信号完成 重复写入P2507写入值为2.0等待Format返回16#03Done信号完成后,写入P971参数为1.0 保存参数到驱动器 