似乎你的 AS2 站并不在 PlantBus 网络。所以,CP1613 无法通过 工业以太网络与它通讯。
估计你没有把新添加的 OS5 和 OS6 两个新站的 CP1613 所组态的网络合并到以前组态的 PlantBus 网络。即使你在硬件组态时选择了相同的 Ethernet 网络名称也不行。必须到 NetPro 组态窗口去再合并一下网络才行。