展开来说就是本地PLC里的一个“转速值”,本地HMI要对其进行读写,然后产线的PLC和HMI也要对其进行读写。这个值在2个PLC上要同步。等测试时候我用MOV指令试下吧,感觉行不通
这个是常规应用,两地控制时,主控端的工艺参数生效,同时把当前生效工艺参数发给从控端,从控端工艺参数依此刷新,两地参数就一致了,即可无扰切换