V90用的是绝对值编码器,1500使用的是工艺轴,
一般绝对值编码器回零都是用的模式7,方式:通过 PROFldrive 报文使用零位标记,当前轴在当前位置不动,就标记了原点。
但是绝对值编码器能不能也使用原点开关的方式回零呢,断PLC的电重启能保证当前位置还是原点位置。
像4楼说的,自己写个程序呗,或者更简单的方式,设备上安装一个零点刻度标记,万一零点动了,手动开到这个位置MC_Home=7下
另外“绝对值编码器能不能也使用原点开关的方式回零呢,断PLC的电重启能保证当前位置还是原点位置。”绝对值编码器不用担心断电问题的
也可以看下S200的
【精彩案例揭秘】S200工艺对象回零方法-技术论坛-工业支持中心-西门子中国