回复:PTP模块的2吃

yang9188

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    19

论坛等级:游侠

注册时间:2020-08-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-19 09:51:47

13楼

展开查看
以下是引用李岩在2025-11-19 03:23:38的发言 >12楼

高人!莱宝的MAG泵用的应该是server口吧,这个口本胖还没敢用过。其实是领导怕影响保修。

莱宝的USS似乎和西门子的不是完全兼容的,本胖在Z版的指导下,也试验通过了西门子的USS库,但要×个系数,很夸张的一个系数,也是Z版给推算出来的,本胖验证了算法没问题,而且也试验过了。用的i系列分子泵。

我们的Mag泵基本上都是用DP通讯,编程也只是简单一点点,而且莱宝的新版说明书似乎也有问题,找了个老一点的才彻底搞定。

莱宝泵最初我订的是PN接口,但是发现发过来的实物与说明书对不上。莱宝北京办免费给换了PB接口。后来发现用USS也可以通讯上。我就用PTP+USS了。但是这个USS不是用的西门子库里面的块,而是自己写的块。就是主贴中PUBLIC中的3个FC块。后来发现一个小项目用2个PTP模块分别与2个泵通讯有些浪费。于是就有本帖的内容,做个2in1.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10587条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。