高人!莱宝的MAG泵用的应该是server口吧,这个口本胖还没敢用过。其实是领导怕影响保修。
莱宝的USS似乎和西门子的不是完全兼容的,本胖在Z版的指导下,也试验通过了西门子的USS库,但要×个系数,很夸张的一个系数,也是Z版给推算出来的,本胖验证了算法没问题,而且也试验过了。用的i系列分子泵。
我们的Mag泵基本上都是用DP通讯,编程也只是简单一点点,而且莱宝的新版说明书似乎也有问题,找了个老一点的才彻底搞定。
莱宝泵最初我订的是PN接口,但是发现发过来的实物与说明书对不上。莱宝北京办免费给换了PB接口。后来发现用USS也可以通讯上。我就用PTP+USS了。但是这个USS不是用的西门子库里面的块,而是自己写的块。就是主贴中PUBLIC中的3个FC块。后来发现一个小项目用2个PTP模块分别与2个泵通讯有些浪费。于是就有本帖的内容,做个2in1.