回复:PLC 200 Smart SR20 与 触屏TK6071ip,plc no response故障

莘莘学子

  • 帖子

    6248
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-19 13:58:28

1楼

3. 触屏仅通电时,测试了触屏485口的 针脚5(说明书标记为GND)与 针脚1/3,电压为0.x;针脚5与针脚2/4,电压约为4.8

------就这线接错了!!!你看下触摸屏的引脚,485的脚是1,2,选择485-2W通信。