回复:PLC 200 Smart SR20 与 触屏TK6071ip,plc no response故障

YUKJ

  • 帖子

    3243
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-19 14:42:43

2楼

plc no response就是PLC没有响应,通信不上。

触摸屏型号是否错误, TK6071ip吧。

使用COM2, 1脚-西门子8脚,2-3,5-5(一般不用)。通讯线两端插头不要搞错,外表看起来一样,容易搞错。通讯线完好吗?

触摸屏测量1脚-5脚,2-5电压都应该有3-5V范围内,没有电压就是问题。