plc no response就是PLC没有响应,通信不上。
触摸屏型号是否错误, TK6071ip吧。
使用COM2, 1脚-西门子8脚,2-3,5-5(一般不用)。通讯线两端插头不要搞错,外表看起来一样,容易搞错。通讯线完好吗?
触摸屏测量1脚-5脚,2-5电压都应该有3-5V范围内,没有电压就是问题。
谢谢,是的型号是 TK6071ip,通讯线更换了另一条新买的,也是同样的故障。
在触摸屏仅通电的情况下测试,针脚5和1之间几乎为0,针脚5和2之间约4.8V。针脚5和3之间几乎为0,针脚5和4之间约4.8V。
查了这个屏的说明书,屏的485口支持 RS-485 2W/4W,原理通讯应该是 RS-485 2W的。根据相关信息,理解为1与3相连作为1线,2与4相连作为另1线。
另外,推测如下(第一次遇到这种情况),2(与4)为Data+,代表屏外发信号,所以能测到电压(已通电);1(与3)为Data-,代表屏接收信号,所以测不到电压(没有信号接收到,此时与PLC的通讯电缆未连接)