回复:系统动态性能要求较高,70解决办法

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-12-23 20:46:33

0楼

系统动态性能要求较高,那到底是多高?有指标的要求吗?笼统地说高,没有技术参数是不严谨的。很难展开讨论。
6SE70的转矩响应不够快吗?如果VC的响应速度不够快,那DTC的响应速度又是多少?他们之间的差距有多少?
讨论动态性能,没有一个具体的系统是不好讲清楚的,这里面有一个系统的惯性问题。不是吗?如果没有惯性的存在,系统的动态性能根本用不着讨论,都是阶跃的。只有惯性的存在,才有了动态的函数关系,产生了动态指标。而惯性是因系统的个性不一决定的。
就像楼主讨论电机可以工作于3-4倍额定转速一样,个性的东西,不能代替一般讨论,必须具体问题具体分析。
另外强调说明,我认为目前商家对DTC的描述,有炒作行为。工程上的技术指标才是实打实的,教科书中对其原理的描述与商家的炒作是不同的。如果证明了DTC比VC的响应速度快,请把实验数据指标拿出来。再结合你的具体的系统参数来分析讨论吧。