似乎你的 AS2 站并不在 PlantBus 网络。所以,CP1613 无法通过 工业以太网络与它通讯。
估计你没有把新添加的 OS5 和 OS6 两个新站的 CP1613 所组态的网络合并到以前组态的 PlantBus 网络。即使你在硬件组态时选择了相同的 Ethernet 网络名称也不行。必须到 NetPro 组态窗口去再合并一下网络才行。
感谢大佬,你说的应该是正确的,我也是这么认为的,可我忘记了怎么合并网络了,查了下资料PCS7的不太好查。
没办法我在另外一个多用户的项目中直接组态新增OS,搞定。
所以我也认为是没有合并网络的问题。
可以告诉我怎么合并吗,谢谢,应该比较简单,以前也做过几套合并,时间太久了,没找到哪个地方。