回复:关键字:输出电抗器、变频电缆、载波频率

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37236
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-21 10:22:17

3楼

在西家1847的讲座里,关于电缆长度问题导致的故障原因和理论分析、实践,讲的既通俗又深入。但是,所述的电缆长度是100m以上条件。后面又讲推荐50m以上推荐加输出电抗器。


可是过去的西家传动产品的技术文件都是讲200m以上推荐加装出现电抗器。


另外,看到顶楼的信息,这些系统的载波频率在10kHz。要是针对西家传动的应用,似乎是高了,我们都是默认2k-4kHz的载波频率设置。


总之,我的感觉,电机被烧更像是绝缘材料的问题。电机制造的问题?环境条件散热问题?...?


如果采用谐波分析仪,对变频器的输出进行一下电量监控和分析。或许能找到问题。