恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-21 11:02:17
5楼
我的回复也是将开关频率从10K降到2-3K。安装现场其实已经备了输入和输出电抗器,只是不知道为什么没有安装。
为什么建议开关频率降到2-3Khz使用?这个工况,电机运转的最高频率只需要40Hz,按一个正弦波50个描绘点已经足够细腻了,也就是说2Khz的载波频率足够高了。
群里回复说,嗯,的确可以降低开关频率,但又怕电机运转噪音增大。
“那是在没有输出电抗器的情况下,开关频率低,电机噪音可能会增大。装了输出电抗器又不一样了,载波的高频部分会被电抗器阻断”
请填写推广理由: