求教! 224做的PID怎么调都超调,还比不上温控器

已锁定

bg7mka

  • 帖子

    113
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2005-10-18

普通 普通 如何晋级?

求教! 224做的PID怎么调都超调,还比不上温控器

1773

19

2005-12-23 21:41:44

一个224做的空调热水阀PID,积分为3,增益从0.2直到1都超调,

输出总是从最大到最小或最小到最大,PV接近SV时阀开到最大不会自动调小,
不能稳定在一个地方.

而日本三武牌的温度控制器却很稳定,在PV接近SV时输出会自动变小.

不知道S7-200的PID是否就是这样的呢?