请教smart200与伺服驱动器脉冲的接线电路的不解!

已锁定

手机用户20230112988213

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2023-01-12

黄金 黄金 如何晋级?

请教smart200与伺服驱动器脉冲的接线电路的不解!

3101

13

2025-11-21 16:13:13

按图驱动器的接线方式(图1),电源外置。第一种q0.0和q0.2分别接图中的39和35. 37和41接负24v。smart200plc是源极的,这样接线应该没有问题的呀。但运行后没有反应。第二种接线将q0.0和q0.2各串一个2k的电阻分别接图中的43和36, 37和41接负24v。这样伺服电机能正常运行了。那为什么第一种接法不行呢?第一种是集极开路接法,第二种是差动输入接法。


 非常感谢图2的两位老师帮我分析了问题的所在!是我受益匪浅。现我画了个电路图(图3)根据pnp的接线,标注了电流的走向也就是从正到负的回路。看电路图的走向来看我感觉没啥问题呀!是不是还需要加限流电阻?

驱动器是施耐德的





请教smart200与伺服驱动器脉冲的接线电路的不解! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9493条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。