恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-21 18:12:01
5楼
按图驱动器的接线方式(图1),电源外置。第一种q0.0和q0.2分别接图中的39和35. 37和41接负24v。smart200plc是源极的,这样接线应该没有问题的呀。但运行后没有反应。第二种接线将q0.0和q0.2各串一个2k的电阻分别接图中的43和36, 37和41接负24v。这样伺服电机能正常运行了。那为什么第一种接法不行呢?第一种是集极开路接法,第二种是差动输入接法。
非常感谢图2的两位老师帮我分析了问题的所在!是我受益匪浅。现我画了个电路图(图3)根据pnp的接线,标注了电流的走向也就是从正到负的回路。看电路图的走向来看我感觉没啥问题呀!是不是还需要加限流电阻?
驱动器是施耐德的
按你画的图接不行吗,看着没问题呀,只是少了个45引脚没接负,按说不影响啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主