恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-22 02:13:56
15楼
莱宝泵最初我订的是PN接口,但是发现发过来的实物与说明书对不上。莱宝北京办免费给换了PB接口。后来发现用USS也可以通讯上。我就用PTP+USS了。但是这个USS不是用的西门子库里面的块,而是自己写的块。就是主贴中PUBLIC中的3个FC块。后来发现一个小项目用2个PTP模块分别与2个泵通讯有些浪费。于是就有本帖的内容,做个2in1.
真的非常佩服!本胖原来也想过PLC的一个485口外面同时带232和485设备,前提是232通讯协议也要支持地址。硬件上考虑的是485隔离器,有些485隔离器的输出端有485、422、232,可以同时使用。但没有楼主的思路巧妙,而且也没有真的使用过。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主