回复:PTP模块的2吃

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3184
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-22 02:13:56

15楼

展开查看
以下是引用yang9188在2025-11-19 09:51:47的发言 >13楼

莱宝泵最初我订的是PN接口,但是发现发过来的实物与说明书对不上。莱宝北京办免费给换了PB接口。后来发现用USS也可以通讯上。我就用PTP+USS了。但是这个USS不是用的西门子库里面的块,而是自己写的块。就是主贴中PUBLIC中的3个FC块。后来发现一个小项目用2个PTP模块分别与2个泵通讯有些浪费。于是就有本帖的内容,做个2in1.

以下是引用李岩在2025-11-19 03:23:38的发言 >12楼:高人!莱宝的MAG...

引用12楼详细内容:

高人!莱宝的MAG泵用的应该是server口吧,这个口本胖还没敢用过。其实是领导怕影响保修。

莱宝的USS似乎和西门子的不是完全兼容的,本胖在Z版的指导下,也试验通过了西门子的USS库,但要×个系数,很夸张的一个系数,也是Z版给推算出来的,本胖验证了算法没问题,而且也试验过了。用的i系列分子泵。

我们的Mag泵基本上都是用DP通讯,编程也只是简单一点点,而且莱宝的新版说明书似乎也有问题,找了个老一点的才彻底搞定。

真的非常佩服!本胖原来也想过PLC的一个485口外面同时带232和485设备,前提是232通讯协议也要支持地址。硬件上考虑的是485隔离器,有些485隔离器的输出端有485、422、232,可以同时使用。但没有楼主的思路巧妙,而且也没有真的使用过。