回复:smart200plc网口通讯如何实现既做服务器又做客户端

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1066
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-23 16:56:00

5楼

不用怀疑,可以肯定是你程序有问题,这个网口不来就是支持同时做服务器和客户端。我以前好几年前也测试过。一台smart200 做客户端访问另一台smart200 做modbus tcp 服务器端。这台做客户端的smart200 我在里面有加了服务器程序,用1200做客户端访问这台smart200  能正常通讯,还能将1200  的数据写到smart200PLC中,在通过这个smart200  PLC间接将1200数据有写到另一台值做服务器smart200 PLC中去。


你如何正常配置这台PLC做客户端通讯程序不要动,先和服务器端通讯,同时这台smart200  做服务器端时,要配置服务端程序,不要这个服务器的客户端,又是你前面做了你服务器的PLC。


MODBUS TCP通讯_S7-200 SMART


https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialdetail_15.html#277


通信协议与通信资源:


https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_537.html