s120报F30003功率单元:直流母线欠压故障,运作一会就逐渐降低到阈值380v以下。反复这样。P864参数设置成整流单元的r863.0改了也不行。我刚接触s120,在试验台调试新建项目文件调试的时候遇到的,俩电机进行主从控制试验。
提问者:手机用户20230227338215
如果整流单元是带Drive-CLiQ接口,直接通过参数BICO互联即可,如果整流单元是没有Drive-CLiQ接口的,就要硬连接,把整流单元的READY信号接到CU的DI端子上,驱动参数设置P864=r722.x。
两台电机进行主从控制,单独转一台不会报这个故障,两台一起转,不论速度、扭矩设定多少,过个3分钟左右母线电压就逐渐从550左右降到阈值以下,然后报故障。
P864参数设置成整流单元的r863.0改了也不行;没有Drive-CLiQ接口的,硬连接,把整流单元的READY信号接到CU的DI端子上,驱动参数设置P864=r722.1也不行。